Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: МЕТРАН 900 с блоком коммутации К1204
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
win95cih
Всем привет! Кратко опишу проблему. Есть объект, на котором установлены два регистратора Метран 900 с блоками коммутации К1204. В эти блоки заведены датчики уровней, температуры и расходы топлива. Пока эта система не эксплуатируется, но после сдачи объекта в эксплуатацию уже успела 100 раз сломаться. Но суть не в этом. Проблема заключается в том, что нужно перенастроить каналы на этих Метранах. С помощью переносного пульта в блоке коммутации я могу настроить каналы, а вот в самой панели я каналы уже настроить не могу, так как пароли от панелей утеряны, инструкции от приборов утеряны тоже. На производителя пока не выходили с официальным запросом. Может быть есть знатоки этих приборов и знают как можно сбросить этот пароль в панели? Смотрели кишки в поисках батареи, нашли внутри m48t58-70pc1 time keeper, судя по описанию это и батарея, и часы реального времени, и ram память в одном корпусе. Помогите пожалуйста.
win95cih
Апну тему. В общем решили проблему самостоятельно, взяли мы этот метран 900, разобрали и добрались до микросхем plcc32, они там все в "кроватках". Одна из них с наклейкой, именно в ней прошита микропрограмма самой панели. Сняли её, считали программатором и, исследовав бинарник, нашли этот пароль. Заметил одну закономерность, пароль привязан к серийному номеру+число каналов. Например, если у вас серийный номер 5566 и у прибора 12 каналов, то пароль на панели пароль будет 005578 (пароль всегда из 6-ти символов) . Буду на объекте, проверю на других.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.